• дизайн и отделка
  • ландшафтный дизайн
  • техника и коммуникации
  • строительство и ремонт
  • прочие вопросы
  • обратная связь


  • Home > Техника и коммуникации > Параметры теплового режима жилых зданий

    Параметры теплового режима жилых зданий

    Добавлено 20.06.2014
    Параметры теплового режима жилых зданий

    Параметры теплового режима жилых зданий

    Для правильного определения качественных и количественных характеристик наружных стен, обеспечивающих комфортные параметры теплового режима жилых зданий, необходимы анализ климатических особенностей региона, исследование и учет влияния специфических внешних воздействий на наружные ограждения.

    Натурные испытания проводятся в домах массового строительства, находящихся в эксплуатации или полностью подготовленных к сдаче. Натурные зимние теплотехнические исследования проводятся в наиболее неблагоприятных в теплотехническом отношении местах. Желательно выбирать квартиры, ориентированные на северо-запад, север или северо-восток (всего около 30% квартир дома). В зависимости от задач испытаний (проверка теплозащиты узлов лоджий, карнизных или подбалконных стыков, рядовых или угловых стыков и т. д.) можно подбирать опытные комнаты. Ниже излагаются основные методы определения указанных параметров на основе использования существующих измерительных приборов. Тех, кого интересуют строительные идеи, рекомендуем сайт banivl.ru. Здесь вы найдёте свежие, интересные и познавательные материалы о ремонте и строительстве, получите ценные идеи и советы по созданию дизайна индивидуального интерьера.

    Измерение температуры воздуха. Для разовых замеров температуры воздуха применяют психрометры — термометры у которых цена деления составляет 0,5°С или самопишущие приборы — термографы.

    Измерение влажности воздуха. Кроме показывающих приборов для получения более полной картины изменения влажности воздуха в помещении можно пользоваться самопишущими приборами — гигрографами с суточным или недельным заводом (в зависимости от методики обследуемого помещения). Аспирационным психрометром можно замерить относительную влажность воздуха в пределах 10-100%.

    Гигрограф состоит из датчика влажности (пучок из 35-40 шт. обезжиренного человеческого волоса), регистрирующей части, состоящей из стрелки с пером, барабана со встроенным часовым механизмом и передаточного механизма. Гигрограф устанавливают в середине исследуемого помещения на высоте 1,6 м от пола, в крайнем случае прибор можно поставить на комнатную мебель. Прибор следует устанавливать в стороне от приборов отопления и воздушных потоков (окна, вентиляционные решетки), которые могут внести искажение в общее состояние температурного и влажностного режима.

    Фактически замеренная относительная влажность воздуха сравнивается с нормируемой СНиП 11-3-79 влажностью (40-60%). В целях снижения фильтрации наружного воздуха рекомендуется устанавливать вместо декоративных регулируемые вентиляционные решетки в санузлах, ванных комнатах и негазифицированных кухнях.

    Первоисточник публикуемых материалов сайт landscapeforum.ru, надежный строительный интернет-портал.

    Интересные статьи по материалам сайта: Поворот возводимых конструкций, Вертикальное формование безнапорных железобетонных труб с постоянным сечением.

    Реклама

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *