• дизайн и отделка
  • ландшафтный дизайн
  • техника и коммуникации
  • строительство и ремонт
  • прочие вопросы
  • обратная связь


  • Home > Строительство и ремонт > Монтаж трубопроводов

    Монтаж трубопроводов

    Добавлено 08.08.2014

    Монтаж трубопровода по привлекательным ценам

    Требования по укладке оцинкованных стальных труб действительны и для трубопроводов систем холодного водоснабжения. Трубопроводы из поливинилхлорида и полиэтилена должны укладываться с учетом требований по их обработке и монтажу, установленных поставщиком. Дополнительных мероприятий не требуется.

    Сталь с горячей оцинковкой. Коррозия стали с горячей оцинковкой в холодной питьевой воле протекает преимущественно по принципу кислородной коррозии. При этом скорость процесса определяется диффузией кислорода к границе фазы цинк — вода. Первичным продуктом коррозии цинка в воде является аморфная гидроокись цинка, которая вследствие старения и дальнейших реакций преобразуется в карбонат и щелочной карбонат цинка. Соответствующие анионы вступают во взаимодействие с продуктами коррозии особенно в соленых водах. По данным новейших исследований Вернера, первой корродирует чисто цинковая фаза со скоростью, зависящей только от скорости течения и величины показателя pH воды.

    Наиболее распространенная форма коррозии — точечная коррозия из-за различного вентилирования поверхности. Тех, кого интересует гараж из профнастила своими руками, рекомендуем сайт proflistinfo.ru.

    Срок службы оцинкованных трубопроводов холодной воды в среднем составляет от 10 до 20 лет и в значительной мере зависит от: качества цинковки и обработки поверхности труб; состава воды; условий эксплуатации. Многолетний практический опыт позволяет предложить следующую классификацию вод:

    вода, в которой корродирует вся поверхность трубы и возникают защитные пленки.

    При коррозии оцинкованной стали растворяются и примеси, имеющиеся в цинке. Например, после 24-часового простоя системы концентрация цинка может стать равной 17,4, а после 50-часового — 40,7 мг/л. Для 24-часового простоя концентрация кадмия равна 0,0017, меди — 0,017, свинца — 0,14 мг/л.

    Если предельные концентрации ионов этих металлов (TGL 22433) не превышены или превышены незначительно, рекомендуется после длительного простоя перед использованием системы спускать воду в течение нескольких минут. Хотя и не возникает опасности загрязнения питьевой воды тяжелыми металлами (с учетом коэффициента равномерности разбора воды в районах новой жилой застройки), необходимо отметить, что коррозия систем водоснабжения представляет собой не только техническую проблему.

    Реклама

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *